机组爬坡速率

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/06 22:30:09
机组爬坡速率 是怎么回事 请大家帮忙解决一下
谢谢

爬坡率一般是按【每分钟调整出力最大值占额定容量的比例】计算的(单位是%/min),同一类机组的爬坡率都差不多

水电机组是最快的,可以达到50-100%/min;燃气机组也比较快,可以达到20%/min;联合循环和汽轮机的热效率高,但爬坡率较低,一般只有2-5%/min
上面是复制来的,答案是对的。爬坡速率还跟功率有关,你100MW跑到200MW,和200MW跑到300MW的速率不一定是一样的

我查不到啊,希望下面的对你有一点作用!!!
在电力系统经济调度中 ,由于机组爬坡速度、电网静态安全等约束的引入 ,在整个考虑周期内 ,机组的调度决策不仅具有空间上的关联 ,还具有时间上的关联 ,从而其调度模型不易求解。然而 ,在实际进行机组调度决策时 ,空间上和时间上的前后关联度并不是很强。也就是说 ,未来对机组现时刻的运行状态产生影响的时间段是有限的。基于这一思想 ,在整个运行周期内 ,研究未来多长时间对机组现时刻的最优状态不构成影响 ,即基于前瞻技术 ,在确保整体最优的前提下 ,提出按一定的序列单时段解耦求解模型 ,借助内点法进行求解。以 IEEE可靠性分析的试验系统为例对本文

看不懂问题

假设每台机组单位时间内能增加或减少的出力相同,该出力值称为该机组的爬坡速率。

电力系统的日负荷曲线是不断起伏的,其幅值的变化也就是峰谷差的大小最高和最低能相差50%甚至更多,在负荷由低到高陡升的阶段就要求系统内所有机组对负荷的调整速率必须满足一定的指标,即对爬坡速率的要求。如90年代华中电网负荷增长率达到14万千瓦/分钟。由于火电机组汽轮机生产过程是一个热力循环的过程,需要较长时间的能量转换和传递,响应速率就不如水电机组,也具有一定的局限性。火电机组从旋转备用状态也就是热备用状态到发电满载需要1-2h,而抽水蓄能机组大概只需要2-3分钟。