精密空调的安装时要准备些什么的

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 08:32:10
我公司要我设计一个机房的精密空调的安装图,但是我又没有做过精密空调的安装,我想问下精密空调安装时要准备些什么的,与普通的柜式空调有什么区别的?精密空调的排水如何安排的?请教各位高手?
我在这补充下,有人回答是说不用我设计,一个机房的设计总要互相协调的,我要设计安装在机房时那个位置的吧?再有精密空调不是要供水的吗?那我是不是要设计怎样给精密空调供水的吗?是不是单方面施工人员去施工就行的了,总会要有一个规范的吧,谢谢大家的回答,感谢。 该机房是用于计算机机房和消防控制监控机房共用的

你应该需要确认以下几个问题:
1、室内机、室外机安装位置。建议你把相关图纸给我。我可以帮你确定一下。
2、铜管走位,这个根据室内机和室外机安装位置。暗走即可。
3、进水、出水,看设计里面有没有软化水要求,如果没有,直接接自来水即可。
4、安装图纸其实很好画,就是把室内机室外机画上即可。
最好你找个空调厂家的工程人员指导一下

机房精密空调是针对现代电子设备机房设计的专用空调,它的工作精度和可靠性都要比普通空调高得多。大家都知道,计算机机房中摆放计算机设备及程控交换机产品等,由大量密集电子元件组成。要提高这些设备使用的稳定及可靠性,需将环境的温度湿度严格控制在特定范围。机房精密空调可将机房温度及相对湿度控制于正负1摄氏度,从而大大提高了设备的寿命及可靠性。至于安装图要到现场看才能知道。你应该找专业的安装人员到现场看 有他们给你提供安装示意图!

精密空调安装:
1)位置描述,确定空气气流方向
2)送风方式:上送风还是下送风
3)冷却方式:风冷还是水冷
4)支架安装
5)供水、排水管路铺设
6)室外机固定,位置选取

上海岭御供应恒温恒湿空调、精密空调、机房空调、酒窖空调

首先先确定冷量一般每平米在300-600w左右,再分用途是计算机房类的还是实验室类的如计算机房上下送风均可,最好下送,如是实验室类的最好上送侧下回。安装时应准备上下水和热源(如蒸汽加热或电加热)如果有蒸汽也可以用蒸汽加湿,排水一般走在地板下面并配备漏水报警