为什么有时直流系统两点接地会造成断路器误跳闸,而有时又会造成拒绝跳闸?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/11 12:17:05
画图说明之。 谢谢!!

直流系统接地只有三种方式,不接地,中性点接地,负极接地,兄台说的两点接地具体是指那种接地方式下的两点接地?如果是第一种,系统不接地情况下产生两点接地,有存在几种可能,是同时在负载同侧不同点接地还是在负载不同侧两点接地?接地点不同,导致产生的对地回路阻抗不同,电流就不一样,结果就是有时断路器跳闸,有时断路器不动作。需要详细分析,这只是电源不接地情况下的几种可能,另外电源有接地的情况又不一样,涉及的可能性比较多,还需要具体分析。

打个比方哈,你的断路器跳闸回路是经过出口继电器来跳的,当出口继电器动作,跳闸回路接通,开关跳闸,如果出口继电器的两端都出现接地,你说这个回路是不是通了,开关也就跳了,第二个问题,也是跳闸回路出现两点接地了,当出口继电器动作时,另一个地方已经形成回路了(不是短路了,可能中间有其他的继电器或用电设备),电流也就不走你的跳闸继电器去了,开关也就拒跳了,(当然这种情况主要看接地两点的位置,如果较远或两点间的阻抗较大的话你的跳闸回路还是要工作的)

直流系统采用IT接地型式 何来两点接地之说?