康明斯发电机控制器参数如何设置

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 11:25:18
新款5110,后面没有设置开关的
面板是跟以前的一样的,后面不一样,没有拔动的设置开关,有一个8线网络插口

发电机组使用保养常识
1、 起动前:
1)请先检查润滑油位、冷却液位、燃油油量;
2)检查柴油机供油、润滑、冷却等系统各管路及接头有无漏水、漏油现象;电汽线路有无破皮等漏电隐患;接地线等电气线路是否有连接松动
机组与基础的连接是否牢固;
3)环境温度低于零度时,须在散热器内添加一定比例的防冻液(具体要求参照柴油机随机资料);
4)机组第一次起动或停用较长时间后再次起动时,应先用手压泵排尽燃油系统内的空气;
2、 起动
1) 合上控制箱内的保险后,按起动按钮,按下按钮的时间性3-5秒,若起动不成功,应等待20秒
2) 再做尝试;若多次起动不成功,应停止起动,排除电瓶电压或油路等故障因素后,再起动;
3)起动时应观察机油压力,若油压无显示或很低时,应立即停机检查;
3、 运行中
1)机组起动后,检查控制箱模块各项参数:机油压力、水温、电压、频率等;
2)一般情况,机组起动后转速直接达到1500r/min,有怠速要求的机组,怠速的时间性一般为3-5 分钟,怠速时间不要过长,否则可能烧坏发
电机有关元器件;
3)检查机组油路、水路和气路的渗漏情况,有无漏油、漏水和漏气现象;
4)注意机组各处的连接和紧固情况,有无松动和剧烈震动;
5)观察机组各种保护和监视装置是否正常;
6)当转速达到额定转速,且空载运行各项参数稳定后,合闸向负载供电;
7)检查确认控制屏各项参数在允许的范围内,再次检查机组的振动,有无三漏以及有无其他故障;
8)机组运行时需要专人值守,严禁超载;
4、 正常停机
停机前必须先分闸,一般情况卸负载机组需运转3-5分钟后停机;
5、 紧急停机
1)发电机组运转出现异常情况时,必须立即停机;
2)紧急停机时,按下急停按钮或将喷油泵停机控制手柄迅速地推到停车位置;
6、 保养事项
1) 柴油滤芯更换时间为每300小时;空气滤芯更换时间为每400小时;机油滤芯第一次更换时间为 50小时,以后为250小时;
2) 机油第一次更换时间为50小时,机油正常更换时间为每2500小时;