无源485转换器不能工作

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 07:59:06
请教各位

现在要把232信号先转化成485传输,然后将485信号转为232信号
有的是三旺的sw485a无源的485转换器
两台工控机之间进行连接时数据通讯正常
工控机串口电压为3 4 7各-11.5V左右其余为0

工控机和令一台设备连接时
不能传输
串口调试助手上显示为乱码
这台设备串口电压为2号-8.5V左右 9号+9.6V其余为0
但工控机和这台设备之间用232直连串口线连接时通讯正常

刚开始我判断为这台设备的取电电压不够
于是尝试给4和7供5到11V的电压
但依旧是乱码

现在我再想是否是因为转换器的取电口为3号
而这台设备的串口3号脚为0而导致转换器不能工作呢

虽然现在已经考虑用有源的转换器
但折腾了这么久找不到原因实在心不甘啊

为什么不选择 接线端子 呢?

请看 鸿伟光电
485A 232/485无源转换器
485B 232/485有源隔离转换器
485C 232/485/422无源转换器

全部提供 接线端子,有详细说明书!
接线端子 比 去连接 DB9 的 某个针 或者 孔 方便 多了!

祝你顺利

我用过两个无源的485/232配对,和转换器本身品质有关系,换一下,不成功的时候居多,建议还是用有源的