我家娱乐厅进线为三相电,但分做单相用,两条做插座用,一条做照明用,装一个三位空气开关,零线直接接.

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 14:41:23
请问如何安装开关方便发电机发电,当然零线也要断开,我试过,把总开关打下,三条火线合成一条做火线,零线装一个空气开关断开,可是市电正常时,线很容易跳开关,造成电力大,很容易烧电器,请问如何装开关方便发电,市上又没有卖四位的空气开关.请各位高手指点,多谢

首先值得探讨一下功率许可的情况下改用单相供电的可能性,因为三相供电的技术保障还是比较重要的。

三相四线式供电不允许零线开路,也不允许零线接空气开关、熔断器等,避免零线开路导致电器设备工作在相电压(380V)下。

你的发电机是单相输出,可考虑将整个娱乐厅电力供电也改为单相供电,如要三相和发电机单相供电共存,则操作次序非常重要,避免电气供电事故发生:

停电时:断开外部供电三相空气开关,断开零线(零线不允许装空气开关,闸刀开关不允许装保险丝);发电机发电;合上发电机输出开关,正常供电。

来电时:断开发电机输出开关,关闭发电机,合上外部三相之零线开关,再合上三相开关,恢复外部三相供电。

三相引入的零线开关操作顺序很重要,一旦次序出错,将会导致灾难性后果,引发电气供电事故。

至发电机可以这样接:三相通过一个空气开关合并成一根火线,然后和零线共同进一个空气开关再接至发电机输出。

三相四线式供电零线装开关是一个弊端,也不允许的,在条件允许的情况下您还是考虑整个娱乐厅内部改为单相供电吧(你单相发电机都可以应该没问题),即照明和插座全部共用一根火线。

很简单买个双电源就行了
市电有电时转到市电,市电没电时转到发电机
用它你上面说的问题就不可能出现的
还有双电源很多电气开关厂家都有生产的价格在2000元左右

你的问题不够清楚,不过市面上有三相四线制的漏电保护开关卖,既起漏电保护的作用,也起过载保护的作用,100A的大约一百多元,(江苏的价格),具体的接线方式说明书上有.

你是用市电还是自己发电啊? 不清楚你说的, 自己发电最好有一套稳压装置,用市电的话,插座要用漏电开关进出零火都接,照明就用一个一位的开关就行零线就直接接就行,具体的选开关就要看你的用电器功率了, 1KW得4A,你自己算算

莫非楼上的是学供用电技术的? 可惜我没学好

安装一个三相双投的刀开关就可以了,零线直接连接,中间公共端接负载,市电A\B\C三相接到刀开关的上端,刀开关下端三相短接后接单相发电机相线。这样既操作方便,也保证电气的安全。