请问三菱PLC在程序中如何实现暂停功能?(注意:是暂停,不是停止,程序还要从暂停处接着执行的),主要是用在自动运行方式中,请问用什么方法好?最好能有简单的例子,谢谢!
能否提供一下简单的用法示例呀,谢谢!

可以使用CJ指令来实现。

CJ指令可以跳过某些流程,被跳过的流程PLC不会再扫描。如果被跳过的是步进STL流程,STL内部的时间继电器T、计数器C会停止计数(但不复位),所有继电器M,线圈Y的状态都被冻结保持。

CJ指令配合P指针来使用,可以把P放在流程末端,P可以输出一条空指令。

(或者用CJ P63指令,P63意味着直接跳转到END)

如下图:当X0为ON时,流程直接跳到第24步,4~23步不会被扫描,S0,S1处于暂停状态。

当X0为OFF时,PLC继续扫描所有流程,还会从被暂停的步进位置继续工作。

需要注意的是,如果暂停前STL内部的Y处于ON状态,那么暂停后Y同样会保持ON状态。如果是用PLC来驱动外部设备,如电机、电磁阀等,只用CJ指令的话,Y达不到暂停效果。就需要在CJ暂停功能的基础上进行完善,需要对Y进行复位。如下图: