井字梁上部贯通筋搭接位置

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 23:51:00
我刚学建筑,要求对一个井字梁配筋
看到有说,梁上部钢筋的伸出长度,哪个是不是只是对架立筋说的啊?
如果贯通筋整长太长了,需要绑扎搭接,那么搭接点范围在哪儿,有规定吗?
另外,可以不搭接,直接把柱子两侧钢筋断开分别锚固到柱里面吗?

梁上部钢筋的伸出长度,那个不是只是对架立筋说的
如果贯通筋整长太长了,需要绑扎搭接,那么搭接点范围在梁跨中L 1/3处,有规定的 绑扎搭接一般是35D
如果不是关键部位的梁 可以不搭接,也可以直接把梁两侧钢筋分别锚固到柱里面。
井字梁就是不分主次,高度相当的梁,同位相交,呈井字型。这种一般用在楼板是正方形或者长宽比小于1.5的矩形楼板,大厅比较多见,梁间距3m左右。由同一平面内相互正交或斜交的梁所组成的结构构件。又称交叉梁或格形梁。
1 当井字梁周边有柱位时,可调整井字梁间距以避开柱位,靠近柱位的区格板需作加强处理,若无法避开,则可设计成大小井字梁相嵌的结构形式。
井字梁
2 井字梁楼盖两个方向的跨度如果不等,则一般需控制其长短跨度比不能过大。长跨跨度L1与短跨跨度L2之比L1/L2最好是不大于1.5,如大于1.5小于等于2,宜在长向跨度中部设大梁,形成两个井字梁体系或采用斜向布置的井字梁,井字梁可按45°对角线斜向布置。
3 梁格间距的确定一般是根据建筑上的要求和具体的结构平面尺寸确定,通常取跨度的1/12~1/6,且一般不宜超过4m,同时还应综合考虑刚度和经济指标要求。
4 与柱连接的井字梁或边梁按框架梁考虑,必须满足抗震受力(抗弯、抗剪及抗扭)要求和有关构造要求。梁截面尺寸不够时,梁高不变,可适当加大梁宽。
5 井字梁最大扭矩的位置,一般情况下四角处梁端扭矩较大,其范围约为跨度的1/4~1/5。建议在此范围内适当加强抗扭措施。

梁上部钢筋的伸出长度,那个不是只是对架立筋说的
如果贯通筋整长太长了,需要绑扎搭接,那么搭接点范围在梁跨中L 1/3处,有规定的 绑扎搭接一般是35D
问题补充:如果不是关键部位的梁 可以不搭接,也可以直接把梁两侧钢筋分别锚固到柱里面

问题表述不确切,请将原题表述一下,