无霜风冷冰柜蒸发器一半结很多冰,一半没有,温度3个多小时才7度,很难降下来,什么原因

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 04:58:40
四门冰柜加上404A制冷剂1.0压力,停机半个小时再通电,启动5秒后过流保护了,几次都启动不了,给压缩机强制降温还是一样,结果把压力放到0.6左右就能启动,但就出现了温难降,蒸发器一半结冰的问题,那位高手指点一下,急!!!!
是回气压力啊,还用钳表对额定电流加到1.0是3.8A,压缩机上写的是3.80A,但拔电后重新通电就启动不了了???

加制冷剂不是这么看压力的,制冷剂是多是少要看运行时的回气压力。
你的情况是开始加多了,后面加少了

小型制冷压缩机,再停机后不能马上再加电启动,要等一段时间,高低压平衡后,才能再启动。

1.0是3.8A

上述严重疏漏

确定各数据的准确可靠性

是单系统还是双系统啊

不行你拉住鼠标把我拉过去帮你看看啊