关于恒压供水系统的几个问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 17:01:33
1.压力表装在哪里?2.压力表的反馈给变频器,给plc吗?3.plc是根据什么信号来切换电机的(包括工频变频的切换以及1#2#电机的切换)?4.变频器一般都有几个数字输出?5.整个过程的pid实际上是由变频器的内置pid来完成的,plc的作用其实就是来完成逻辑的判断,这个说法对吗?小弟初来乍到,感谢各位高工不吝赐教!!

变频器恒压供水,一拖二,或者一拖多的话,加个恒压供水控制器(在网上很容易找到),实现起来就非常简单;实现设定的功能主要靠恒压供水控制器,压力传感器的反馈信号给恒压供水控制器,再由恒压供水控制器把信号传给变频器;这里有恒压供水控制器的一些资料,可以先熟悉一下:“http://www.bogelang.com.cn/Product.asp?BigClassName=变频恒压供水控制器&Smallclassname=DB-2000系列变频恒压控制器”

变频器里有自带PID调节,PLC里也有。
恒压供水,反馈信号(装在总出水口处,检测水流量的传感器)可以直接传给变频器,也可以传给PLC,再有PLC输出模拟量给变频器。
前者只负责恒压,后者可以进行除恒压控制外的一些逻辑处理,比如水压现实,报警等。
PLC可以手动切换PID控制(变频供水)到工频运行,在PLC里能实现无扰动切换。
变频器输出,不通品牌的输出点数不一样,但都包括报警(多种参数之一)输出和频率模拟量输出(多种模拟量输出之一,进入参数可设置其他参数输出);
信号反馈给变频器,就由变频器内置的PID来完成,反馈给PLC,就由PLC来完成。
其实信号反馈给变频器也好,给PLC也好,效果都差不多。
信号直接反馈给变频器,更经济划算。

其实用变频器的PID功能作为恒压控制对于普通操作者并不是很直观和简捷。现场用的较多的系统是,压力变送器、压力仪表、变频器和PLC。其中变送器把信号传送给压力表,压力表再送出控制信号至变频器。PLC如果检测到压力仪表的低压报警信号或电机故障信号,可以输出启动信号启动备用电机;反之,则切除一台电机。