变电站变压器高后备跳闸,只有变压器差动动作,其他保护均没有动作,为什么

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 12:50:35
高后备跳闸是指变压器高压侧开关跳闸,这个跳闸原因是什么啊,和定值有关系没有

差动保护及一些非电量保护(瓦斯、温度等)主要反应变压器内部故障,如果差动动作,可能瓦斯或温度一类的非电量也会有所反应,但后备保护不会有反应,因为后备主要针对变压器外部故障。

必须分清楚,变压器保护分为两部分,即主保护和后备保护,主保护反应变压器内部故障,后备保护反应变压器外部故障。不管那个保护动作,都会使变压器高、低压侧开关跳闸,因为不管哪个环节出了问题,首先必须保证变压器的安全。每一种保护都是有定值的。

高后备跳闸是什么意思?
差动动作说明故障发生在变压器的套管及引出线上,如果油箱内的话,瓦斯应该也有所反应。
其他的过流等后备动作时限较长,所以也没有反应。