AC-3类接触器能不能用在AC-1类负载上

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 04:46:41
有只AC-1类接触器坏了,Ie=97A,Ue=400V,P (AC-1)=185KW,I(AC-1)=275A,用于通断逆变器三相交流电源,能不能用AC-1类负载的接触器替换,要用多大的替换
用于通断逆变器前面整流单元的三相交流电源 ,能不能用AC-3类的接触器替换,要用多大的替换,是看Ie 还是看Ith

一般接触器的使用类别都适用于AC1与AC3负荷,在AC1负荷下,Ie=Ith,在AC3负荷下,接触器的Ie小于Ith,也就是说选用AC3负荷类型的接触器时,用AC1负荷的额定电流Ie乘以0.6~0.7系数,得到的就是AC3负荷类型接触器的Ie。
你接触器的Ie是97A,选用AC3类型接触器的额定电流Ie=63A左右。

AC-3类接触器不能用在AC-1类负载上。
类别代号及典型用途:
AC-1类接触器是用来控制无感或微感负载、电阻炉 。
AC-2类接触器是用来控制绕线式感应电动机的起动、分断 。
AC-3类接触器是用来控制笼型感应电动机的起动、运转中分断 。
AC-4类接触器是用来控制笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动 。
AC-15类别应用于开关电磁性负载DC肯定是直流的继电器。

AC-3的接触器只要用185A就行了