关于同一型号两台变压器不能并联运行的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 15:28:49
郭老师,我们单位最近进行供电改造,原来两台型号相同并联运行的变压器,挪动位置后两台变压器却不能并联运行了,用仪表测量找却不到同相!请教一下郭老师!

并联运行的变压器必须满足三个条件:1.联接组别相同,2.阻抗电压相同(可有小误差)3.变比相同。
初步分析,可能是你新接的高压侧的相位有问题。

有可能是高压的相序改变了.确认一下再并联.

应该是没有问题,检查一次和二次必须要同时同相才行.

并联运行的变压器必须满足三个条件,同功率同电压同相