高压断路器遮断容量选择

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 21:32:08
6KV、10KV高压断路器如何选择其遮断电流,依据是什么?比如10KV,1200KW的电动机开关柜里选多大容量和遮断容量的断路器,560KW的选多大的?
另外顺便问一下,高压(6KV、10KV)的一次电缆如何选择截面积,与额定电流之间如何关系?

三相电路中:
S Nbr = 1.732 × U N × I Nbr
【注】S Nbr - 开关的额定断流容量 (即遮断容量),MVA
U N - 开关设备额定电压,kV
I Nbr - 开关设备额定开断电流,kA(额定电压下,开关能够可靠切断的最大电流,用触头分离瞬间短路电流周期分量有效值表示) 即断路器断开的最大电流。
遮断电流是这样来的 跟你选多大电动机开关无关的 主要还是要看 你选的开关瞬间短路电流决定的

高压(6KV、10KV)的一次电缆选择截面积是根据变压器容量来决定的

电缆截面积越大额定电流就越大,它们是成正比的