比如电焊机插座箱,最大的电焊机为30KW/台,其余为15KW,而设计院设计的插座箱内断路器型号为两个125A,四个63A,一个32A,63A的可接30KW的电焊机吗??还是接125A,如何考虑起动电流问题,
问题引申:
对于所有知道功率的设备,怎么选择动力配电箱内的断路器型号(若太大起不到保护作用,太小总跳闸)
计算电流,会。断路器应该大于额定电流也知道,但是不是大了就行的呀,大太多了就不能起到保护作用了啊,像78.9A 选125空开是不是大太多了,大太小了又总跳,断路器脱扣曲线能不能说的细点,我也没有资料希望能把断路器的选型过程说的更详细一些,谢谢啊

你没说你电焊机是三相还是单相的,分两种情况讨论:
1、380V电焊机
I=1000S/U=1000S/380=2.63S
30KW电焊机运行电流:78.9A 选125空开
15KW电焊机运行电流:39.5A 选63空开
2、220V电焊机
I=1000s/U=1000S/220=4.55S
30KW电焊机运行电流:136.5A 选125空开(电焊机不能开全负荷)
15KW电焊机运行电流:68.2A 选125空开
______________________
对于所有知道功率的设备,应该换算成电流来选择断路器型号,电动机和电焊机的功率换电流系数不同,应该注意。断路器应该大于额定电流,另外需要考虑断路器脱扣曲线,启动电流大的应用D曲线,一般用C曲线。
__________________
首先要清楚断路器的各种
框架电流规格:
32 63 100 160 225 250 400 630 800 1250....
额定电流规格:
16 20 25 32 40 50 63 80 100....
然后选大一级的就可以,比如你的78.9的,选80A的空开有点恰,所以应该选用100A的空开。但是你没有100的,125的也将就了。
关于曲线的问题,多看看断路器资料就明白