自动喷淋管颜色的确定在哪有什么规定吗??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 20:48:00

消火栓和自动喷淋管道应用的颜色区分没有强制规定。
一般消火栓管道施工时需要刷红丹防锈漆(红色)。喷淋管道多数不刷漆。因为为了区别建筑内的管道,消火栓一般很远才有一个,其管道与别的管道很容易混淆,所以要刷漆。而喷淋管道,其管道上支管很多,容易对其进行辨别,所以刷漆系数较小。
色环为红色或刷漆管道上黄色环。
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005
5.1.11 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:观察检查和尺量检查。
GB_7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》。

没有要求,镀锌钢管就行了,主要的看设计说明,最多外刷红丹防锈漆2遍,但外表刷漆多用于消火栓管道,其实现在的钢管都是镀了锌的,防锈效果已经达到使用年限了。

根据:
中华人民共和国国家标准

自动喷水灭火系统施工及验收规范

Code for installation and commissioning
of sprinkler systems

GB 50261-2005

主编部门:中华人民共和国公安部

批准部门:中华人民共和国建设部

施行日期:2005年7月1日

规定