在房间里装煤气管道用的6分镀锌管可以吗?还是一定要用波纹管?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 01:05:26
原本煤气管道是放在厨房的,现在我想改要楼上阳台上,要穿过 客厅、储藏室,煤气公司的人说要用波纹管,但是怕压力不够,我想用6分的镀锌管,不知道能不能用?关于镀锌管能否在室内使用,会漏气吗?国家有没有相关的规定吗

国家规定煤气管道必须用国标铁管,像波纹管是不允许的,如果你实在要往阳台上改装煤气,建议你用国标铁管,4分的,再装煤气报警气,北京天津都是这样装的

不明白什么意思 要改煤气管道一定
要煤气公司

煤气管道不能穿越客厅储藏室而且也不能放在阳台
劝你别改了波纹管造价太高!
镀锌管接头太多人为的增加了安全隐患!

镀锌管算是国标管了,没有问题的,只是六分似乎有点大了

按照燃气规范燃气管道是不允许穿过储藏间,镀锌管是目前城镇燃气室内安装管道绝大多数城市选择的管道,但您如果一定要穿客厅和储藏间,最好采用焊接的形式.并且要达到射线三级的探伤要求.我建议您可以考虑从外面穿管,就是从您家楼下穿出,然后沿墙上到您家楼上的厨房.