5千瓦左右380V要用多大的铝芯线?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 04:20:45
如题!~~~~~~

根据额定功率P= √3*U*I*cosφ 其中cosφ是功率因数,
得I=P/(√3*U*cosφ )=5*1000/(1.732*380*0.8)A=9.5A
或者根据经验公式I=1.9PA,按1平方毫米承担2.5A,得需要9.5/2.5=3.8平方毫米的线,
按标准取4平方或6平方的就可以了。

根据额定功率P= √3*U*I*cosφ 其中cosφ是功率因数,得I=
P/(√3*U*cosφ )=5*1000/(1.732*380*0.8)A=9.5A或者根据经验公式I=1.9PA,我们公司估算都是按这个来算的,按1平方毫米承担2.5A,得需要9.5/2.5=3.8平方毫米的线,按标准取4平方或6平方的就可以了。

如果是三相负载,工作电流为10A,可用2.5平方mm的铝芯,BLV或BBLX。25℃时安全电流分别为为23A、25A。