有630A的高压断路器,现要直接启动一台高压电机,启动电流接近630,综保可调到630A以上吗,断路器有影响吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 19:54:10

肯定会了

综保含有不平衡电流和零序电流保护,所以当直接启动时会引起三相的矢量和不平衡
综保会保护断路器的

可以,没问题,应该大于启动电流1.2~1.5倍(瞬动),但电机运行保护应该是额定电流的1.2~1.5倍而且具有反时限特性。稍大于630A断路器动作仅相当于电寿命,没影响。电机综保应该有这种保护功能。

楼主高压电机的额定电压是多少,启动电流接近630是直起时的电流吗? 高压电机要直起吗?为什么不用软起?若直起电流倍数小于2.5倍额定电流,在其他条件符合的条件下,可以。综保跳到630A以上是做过流保护吗?
提供些断路器的选配要求,楼主自己参考。
在使用高压断路器开断电缆回路时,断路器的额定电缆充电开断电流是在额定电压和规定的使用性能条件下,应能开断最大电缆充电电流,开断时不得重击穿。
高压断路器的额定电缆充电开断电流,系统标称电压10kV时为25A;系统标称电压为20kV时为31.5A;系统标称35kV时为100A。
高压断路器的额定关合电流是与额定电压和额定功率相对应的额定参数。
对于额定频率为50Hz,时间常数标准值为45ms时,额定短路关合电流等于额定短路开断电流交流分量有效值得2.5倍。
高压断路器的额定关合电流应不小于使用地点预期短路电流的最大峰值。
如果短路点点母线上接有高压电动机或高压电容器时,考虑电动机对短路点的反馈电流,或电容器对短路点的助增电流作用时,应通过极端来选择高压断路器的额定短路分和电流。