四级漏电保护开关N不接可以吗?或者接到箱内的N排上

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 16:07:35
我没什么积分,但是请大家帮帮忙!

不接不行,因为当你用单相电时,没有零线过漏电开关,不能引起回路,会跳闸。

不行。如果你是纯三相电机使用就不用四极的漏电断路器,如果有其他的非三相用电设备使用的话就会跳闸......

工业所用,必须得接,除非家用(貌似家用不用四极漏电保护)