漏电开关不接地线会动作吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 05:21:51
我有一保温灯漏电可是漏电开关不动作经检查没接地线 我想问一下漏电开关不接地线会动作吗?为什么谢谢

你要先说明白,地线和零线是两个不同的概念,所谓的地线代号就是PE,零线的代号就是N 至于漏电开关是不用接地线的,地线是在电箱中跟铁箱接通的那个,在三相五线制中,有三个相线,一个地线(PE保护线),一个零线N,切记在电源总漏电开关之后,地线不能替代零线的,否则一合闸就跳闸
再就是漏电开关我所见过的常用的有三种
A 一个是单相的,有两个输入,两个输出,两个输入端子中有一个接相线,再一个接N(也就是零线)
B 一种是三相三极的,是不用接零线的,这种漏电是不能在输出端只接单相负载(就是一根接相线,一根接电箱中的零线端子N),如果这样接线,是合不上闸的,通常这种漏电开关是用在负载平衡的电路当中
C 最后一种就是三相四极的,输入端有四个端子,开关面对着自己,上下不要颠倒,从左至右依次是N(零线端子),剩下三个是相线,这种漏电开关通常是用在负载不平衡的电路当中,负载端接单相或是三相负载(除非是用电设备漏电)都不会跳闸的
以上这些都是我自己的意见,你可以参考一下。

漏电开关在负载不接地的情况下,当负载出现漏故障时不会立刻跳闸,当有人触电时方才跳闸。
因为漏电开关是根据基尔霍夫定理的原理来工作的,当负载对地绝缘正常时,零线与火线的电流矢量和为零。当负载对绝缘损坏并且形成对地电流时,负载火线与零线电流矢量和不为零,零序互感器产生信号,漏电开关跳闸。当负载没有接地时,虽然负载外壳在故障情况下会带有危险电压,但是没有电流产生,零序互感器不会产生信号,漏电开关不会跳闸。

如果你说的地线就是中性线的话,那漏电开关是绝对不会动作的!
漏电开关的工作原理是正负两个回路串联在互感器中,彼此的产生的感应磁场互相抵消,如果发生漏电故障,磁场叠加会产生零序漏电流。
如果你的保温灯是三线的,那么保护线是不会接入漏电开关的!
但是漏电开关要正常工作是绝对少不了中性线(零线)!

首先说漏电开关是不接接地线的,漏电开关总共两个接口,一个是火线,另外一个是零线(中型线)。如果不接零线的话肯定不动作,同时也失去了漏电的意义。

楼主。我建议你采纳【曾浩】的答案。你的电器用具或设备要接地线,这样就会可靠的起到保护作用