我触电了 但漏电开关没有动作为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 05:10:45

有一种【特殊】的触电方式,漏电断路器判断不出漏电故障:
假设你站在绝缘物体上(或用其它方式与大地等绝缘),这时,如果你同时触到了电源的【火线】和【零线】,则电源流向你身体的电流与流回电源的电流大小相等,对于【漏电断路器】来说,电没有【丢失】,所以不会判定为【漏电】,当然就没有保护动作了。
【漏电】与【触电】所指的对象不同,概念有别。
补充:
当然,触电电流小于漏电断路器的动作灵敏度时,也不会造成脱扣动作。
一般的终端配电用漏电动作电流规定为不大于30(或15mA),相应的不能保证脱扣动作的【阈值】基本上就是15(或7.5)mA。

如果你的漏电开关是好使能够正常工作的,但它没有动作,的话,那么就是你的触电方式,不一样 的.
因为.漏电开关所保护的是对地漏电的触电方式.而相间触电就不管用的...也就是说你接触到了一根有电的线电经过你的身体而倒入大地,着时候漏电开关就会动作跳闸,但是在你同时接触到了,火线,和零线的时候,你也发生了触电.致使电流通过你的身体又回流到了零线而没有发生对地漏电,也就是我们所说的相间触电,在这个时候漏电开关就不动作跳闸,

漏电开关原理是检测火线与零线上电流是否相等来工作的,如果不等,则说明出现漏电,部分电流流入大地(注意是流入大地),此时漏电开关会动作,但是如果人不小心触电,而触电电流并未流入大地,而是流入零线,那么漏电开关检测到的火线与零线上电流是相等的,则不会动作。
另外一种不动作的可能就是漏电开关坏了。

质量不好

或者你自己的电阻有点大
电流并没有突然变的很大
所以这时你就相当一个普通电视机了

莫笑

请按动上面的试验开关,如果能动作跳闸,那是你触电的电流太小