我想请教一下:2个55KW的电机用自耦变压器降压同时启动需要用多大的变压器?交流接触器用多大的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 05:46:11
有位好朋友给了我回答,但是我想再确认一下400A的交流接触器会不会大了,能否用小点的,大概多少A的最合适?谢谢

用250KVA的变压器。400A的接触器就可以。因为启动电流约为200-350A(根据负载来确定电流大小)。接触器接通的电流应在额定电流的70%左右。因此这样选是合适的!

应该采用两套自耦变压器启动,各自独立方,星点用40A的已经够。运行的用150A。因为电机额定电流是110A

400A大了 150A完全足够了

150A的接触器有点小,因为现在的接触器触点容易坏,选250A的吧,省得到时候麻烦!