请问4台22KW的电机需要三相四线供电,电流多大用多大铜芯电缆

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 03:05:43
但是为啥现场给我配了100平方的动力电缆?我选了35平方的
那我柜内单单从空气开关到端子这一段选择35平方的线应该没什么问题吧?如果四台水泵同时启动的话?

4台22KW的电机的总功率为88KW,总电流约170A附近,主线100米以内,宜选择50平方铜芯电线,35平方也可以应用,但略显偏小,温升略为偏高,4台电机同时启动,受线截面偏小所限,电压降会瞬间过低。

4台×22kw=88kw,需用铜芯电缆XXmm²。
计算方式如下
1】总电流:I=P/√3Ucosφη=88000/1.732×380×0.85×0.95=170A
2】查铜芯电缆安全载流量表:YJV-0.6/1KV型电缆载流量
3X70+1X35=224(A)
3X50+1X25=175(A)
3】电缆选择:设定电动机启动电流是额定电流的5倍
电缆长度超过350米,且4台电动机同时启动:选3X70+1X35;
电缆长度 ≤150m时或4台电动机不同时启动:选3X50+1X25。

4台22KW的电机的总功率为88KW,总电流约170A附近,主线100米以内,宜选择50平方铜芯电线,35平方也可以应用,但略显偏小,温升略为偏高,4台电机同时启动,受线截面偏小所限,电压降会瞬间过低。

这个问题不能单独考虑,单台22kw三相异步电机电流应该在40~45A左右,在设计启动电路时应考虑四台电机尽量不能同时启动,在此条件下,最小主线应该选择40平方左右,如果四台电机不会同时运转那么 再考虑乘以同期系数。

35mm2的线是按照电线的发热温升确定的。如果你的电源线较长,则可能受终端压降的限制,需要使用较粗的线才能保证终端电压在电动机启动时合格。