求教关于电流互感器、电流表的问题,望穿秋水的盼答案

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 11:15:04
单位现在用的DT862-2型电表准确度2级,电压380v,所用互感器为bh系列的100/5(图纸写的100/5不知是正确的,还是少打了个0)的5个互感器,a相穿了3个,b、c相各穿了一个,算用电量的时候倍率是1000/5;而另一个电表是dtsf566型电表准确度1级,只知道电流互感器的倍率是400/5,月用电量在2w5到5w之间,现在的的问题是,每月的用电量两表在相差1000-5000之间,求教造成电量差距的原因。(补充:两表都没有按峰谷平值计算,纯总值之间想减,所以排除峰谷平值造成此差距的原因。这两个月用电25000、30000差值是1150、1050,还不是成比例的关系)我悬赏30分!!急盼答案!!

问题就在 确度2级倍率是1000/5=200(称为A表);确度1级倍率是400/5=80(称为B表)
A表的精度等级本来就没有B表好,并且倍率为200倍,本来很小的误差被放大了200倍,1000多度就不奇怪了,你的月用电量只有30000度,也就是平均每天1000度电,按照8小时用电来计算每小时就125度,可以粗略的认为是125KW负荷,那么运行电流就250A左右,(再次声明是推算,不是十分准确,但是也只有大没有小了),为什么要用1000/5的互感器呢???400/5就完全可以了呀。

以上只是个人看法,仅供参考