三相电度表电流互感器P2穿到P1电表会反转吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 02:15:55

如果同时反了(P2穿到P1,S2接1#,S1接3#)电表是正传,
其中一项(一次或二次)接反了而另一项接对了
(比如P2穿到P1,S1接1#,S2接3#或者P1穿到P2,S1接3#,S2接1#)
电度表就是反转。
电流互感器(current transformer,简称CT),其原理是依据电磁感应原理,由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器起到变流和电气隔离作用, 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。

不会,S1、S2接反会反转,要从P2穿到P1,那么3个同时反就没问题

不会。

应该不会,但会导致计量不准

不会!

三相电度表互感器电压和电流不同相电度有多大差别?请指教 DT862-2三相四线有功电度表(2500/5电流互感器)能不能带电拆装? 一个三相四线经电流互感器接法的三相电度表,当其中一相的电流互感器损坏时,计量具体会怎么样? 三相电度表如何和互感器连接(请付图) 电流互感器和电度表的接线图 有关电度表和电流互感器的问题。 三相四线电度表分别接三只电流互感器电流比是200/5,不管怎样接线电流比都一样吗?电流表怎样读数? 三相四线直接式电度表能不能接互感器 带三个互感器的三相四线电度表如何读数! 我把三相电子电度表电流互感器全部用银线短路并且接地了,电表还走,而且没有看到走的会变慢,为什么?