三相电流表电流互感器的P2穿到P1,还有S1、S2也接反了电表是正传还是反转

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 15:56:30
三相电流表电流互感器的P2穿到P1,还有S1、S2也接反了电表是正传还是反转

接反了当然是逆行的。
正确接法:
一次线从互感器P1面穿过,S1、S2分别接电度表的1、3端,本相电源接2端;其它相以此类似。

如果三个CT都是这样,表是正转。绝对没问题。我们是厂家,经常现场接计量表,很有保证的说这话。在实际生产中,经常遇到这问题,很常见,没有实践的不要乱说。我以前回答了有关问题,请参照。大家共同学习!

来自:求助得到的回答

如果同时反了(P2穿到P1,S2接1#,S1接3#)电表是正传,其中一项(一次或二次)接反了而另一项接对了(比如P2穿到P1,S1接1#,S2接3#或者P1穿到P2,S1接3#,S2接1#)电度表就是反转,信不信自己试试就知道了。

如果同时反了(P2穿到P1,S2接1#,S1接3#)电表是正传,其中一项(一次或二次)接反了而另一项接对了(比如P2穿到P1,S1接1#,S2接3#或者P1穿到P2,S1接3#,S2接1#)电度表就是反转,我做过

电子式种类很多,比如说,按照电能的方向可分为单相脉冲式和双向脉冲式。
单相脉冲式忽略电能方向,均认为是耗能,互感器反接效果一样。
双向脉冲式可计量双向电能,互感器反接,电表反转。
目前用于电能表的互感器大多为0.2级。

怎样用两个电流互感器和三个电流表测三相电流? 低压开关柜电流互感器二次线一定要过电流端子再接到电流表吗? 三相电流表 测量的是相电流,还是线电流 电流互感器二次侧是接电流表还是电压表? 电流互感器二次侧如何更换电流表? 两块电流表75/1怎样用一个电流互感器把电流表带起来?互感器的型号规格应该是多少? 三相四线电度表分别接三只电流互感器电流比是200/5,不管怎样接线电流比都一样吗?电流表怎样读数? 电流互感器接电流表相差200米(为了防爆),电流表显示不准.而且还有很大的干扰. 380V电动机的电流表,电度表与三项电流互感器的接线图? 请问在电流互感器上连接电流表会影响电能表的计量精度吗?