三相电流表电流互感器的P2穿到P1,还有S1、S2也接反了电表是正传还是反转
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 15:56:30
三相电流表电流互感器的P2穿到P1,还有S1、S2也接反了电表是正传还是反转
接反了当然是逆行的。
正确接法:
一次线从互感器P1面穿过,S1、S2分别接电度表的1、3端,本相电源接2端;其它相以此类似。
如果三个CT都是这样,表是正转。绝对没问题。我们是厂家,经常现场接计量表,很有保证的说这话。在实际生产中,经常遇到这问题,很常见,没有实践的不要乱说。我以前回答了有关问题,请参照。大家共同学习!
来自:求助得到的回答
如果同时反了(P2穿到P1,S2接1#,S1接3#)电表是正传,其中一项(一次或二次)接反了而另一项接对了(比如P2穿到P1,S1接1#,S2接3#或者P1穿到P2,S1接3#,S2接1#)电度表就是反转,信不信自己试试就知道了。
如果同时反了(P2穿到P1,S2接1#,S1接3#)电表是正传,其中一项(一次或二次)接反了而另一项接对了(比如P2穿到P1,S1接1#,S2接3#或者P1穿到P2,S1接3#,S2接1#)电度表就是反转,我做过
电子式种类很多,比如说,按照电能的方向可分为单相脉冲式和双向脉冲式。
单相脉冲式忽略电能方向,均认为是耗能,互感器反接效果一样。
双向脉冲式可计量双向电能,互感器反接,电表反转。
目前用于电能表的互感器大多为0.2级。