供热蒸汽消耗量的计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/12 10:06:45
有一个写字楼,建筑面积约6万平方米,采暖负荷按照每小时70W/ m2,热源是0.4MPa饱和蒸汽,冷侧进出口温度为50-60℃,请计算需要的蒸汽流量?

冷凝水出口假设50度,焓值=210KJ/KG
0.4MPA焓值为2749KJ/KG,提供热量=2749-210=2539KJ/KG(A)
需要热量=70×3.6×60000KJ/H(B),
用B/A=6吨/H

不建议直接使用蒸汽提供取暖,比较危险,建议蒸汽加热热水后,用热水泵将热水作为热源进行取暖。

需要空气量
温升

???