电厂SF6中的CF4含量怎么时有时无?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 14:36:42
各位大侠支个招 指点一下 我们在测量电厂送来的SF6钢瓶中组分含量时 CF4时有时无 这是为何?? 试验方法是气相色谱仪 厂家武汉诺顿提供 请大家帮忙啊

一般来说CF4在SF6气体中总会有一点,特别是运行后的SF6气体。但对于新气而言,有的SF6气体中是测不出CF4的,第一个原因是气相色谱仪的TCD检测器灵敏度不够;第二个原因是CF4确实含量很低,有的可能只有1ppm以下,所以检不出;第三就是有的生产厂家的气体处理比较好,比如洛阳黎明化工院和四川红华生产的SF6气体,有的批次基本上CF4是检不出的。实属正常。但同一批次的产品如果测量CF4时有时无,那就是仪器有问题了,呵呵
还有什么具体问题,可以交流:QQ397424286