15KW潜水泵380米铜芯电缆用4*16的,电压降能否达到要求?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 19:44:55

单根线的电阻:R=电阻率*L/S=0.0172*380/16=0.41欧,单根线的电压降:U=RI=0.41*30=12伏,前端电压为380V时,末端三相线电压约356V

16平方铜芯线压降为2.9mv/M。电压降380m只有1102mv。没有问题。

理论值如2楼所言,但这是满负荷的情况下压降是12V左右
但一般情况下15KW电机电流在15~25A之间(正常状态),所以压降在6~10V左右,能满足要求.

15KW电机电流是25-30A ,380米铜芯电缆用4*16的,电压降能否达到要求就不清楚了。