低压三相四线制供电,中性线就是所谓的零线,假如三相都有单相负荷,假如三相负荷平衡,问题是,单相的负荷不是通过零线与一相构成回路,零线不就有电流流过?这又和三相负荷平衡中性线无电流冲突啊?郭老师能给个解答吗
郭老师麻烦回答下啊,还有个问题,就是假如三相负荷不平衡,中性线有电流,PE和中性线是接在一起的,那不是外壳就带电了

在大多数情况下,“中性线就是所谓的零线”,但在你说的这个问题里,中性线就不是所谓的零线了,中性线是变压器中性点引到地的线,而中性线引到负荷区的线叫零线;

单相设备的二个线是火线和零线,电流从火线流出,通过用电器,再从零线流回;每二个单相设备也是如此... ...但当A、B、C三相的用电负荷相等时,三相电流Ia、Ib、Ic是相等的,这时的三个零线都是有电流的,但由于三相电压(电流)相位不一样,Ia、Ib、Ic通过各自的零线接到一起时,三个电流叠加后在导线上就没有电流了,也就是说,A相来的电流是通过B、C相回去了,B相来的电流是通过A、C相回去了,C相电流是通过A、B相回去了;在这之前的“零线”都是没有电流的,等到了中性线的时候,已是零线到变压器中性点附近了,这时就当然没有电流了;

补充:
理论上你说的对,在PE-N系统中,保护PE线和零线N线可以合一,当三相负荷不平衡时,中性线上有电流,在设备外壳接PE线的时候,外壳上就可能出现电压,为防止出现这样的情况,我们规程规定,变压器的二次绕组中性点是必须接地的,并且对接地电阻也作出了明确要求,对100KVA以上的变压器,其接地电阻应不大于4欧姆,而PE-N导线的截面国家也有规定,这段导线电阻很小,保证使设备外壳和中性点,也就是大地处在一个“电位”,而我们站在大地上,就不会触电了;就是通过它,才能保障采用PE-N低压供电系统的用电安全;但上面还很不够,如果在运行中,中性线断开,也可能引起触电事故,规程又规定,采用PE-N系统的,在一段距离后,还要作“重复接地”,以防止中性线断开,这样就可以防止你说的外壳带电的问题了。

三相四线制多用于低压配电系统,中性线接地主要是考虑了人身和设备的安全;

1、低压系统的用电设备有放多是单相用电设备,如我们家用的电灯、洗衣机、电视等,由于三相中,单相设备的接用量和使用量不同,就会造成三相用电不平衡,如果中性线(变压器中性点)不接地,就会造成变压器中性点的电压偏移,使某相的电压高,某相的电压低,电压高的容易烧毁电器,电压低的电器不能起动,或影响正常工作;因而中性线必须要接地;

2、如果不出现意外,中性线(变压器中性点)不接地是可以运行的;但由于电气运行中不可能不出现问题,当发生某