计算机信号线 电话线 入户总线和每间房间分户线的截面选取?具体的依据是什么.
像强电的是根据电流查表选择截面,那么我上面问题的是由什么依据选择,具体在哪能查到?谢谢了.最好详细点
也就是弱点配线的型号选择
像计算机信号是光缆进线,这个光缆型号选择的依据.之后分到每个房间时每个分线的型号选择的依据
像电视信号的进线和分线的型号选择的依据
像火灾自动报警系统中各种线的型号选择的依据(信号线,电源线,报警电话线等等)
越详细越好,不要随便答,完全CTRL C + CTRL V不看一下就贴过来的我不要

一般计算机信号线到建筑里面分户的时候都不是采用光缆,而是那什么对绞线,这一点能说详细点吗?还有就是密集程度的定义,是否有个多少信息点位对应的光缆,具体的表格有么
大家继续完善,我还舍不得结束,看你们说的东西知道了很多,我继续加分.

知道多少答多少:
1、电话线路,与线径关系不大,交换机到话机之间可以有几十V压降,近似为电流源,话机内部有稳压电路,只要话机接通时话机仍能得到10V左右的电压就可以工作,更多考虑的是敷设场合、方式;
2、网络线路,查线材的参数,如5类线可以敷设最远距离约150m,在稍远些用超5类线,据称可以达到200m;
3、光缆(没用过,不敢乱说);
4、电视线路,考虑线路损耗对场强的衰减,例如:放大器输出108dB,终端要求约80dB,线路若是75-5线材,损耗约为10dB/100m,另外计入分支分配器件的分配损耗和插入损耗(插入损耗至少有2、3dB),验算总损耗,若不满足,则需用75-7或75-9或75-12等线材(支干线、干线),若75-12线路仍过长,损耗过大,则只能增设线路放大器(接力放大);
5、火灾报警,线路道理类似电话线路和计算机网络,但工程中至少用2.5导线做总线,电源线按强电道理验算线路压降,一般用2.5、4平方导线,联动控制线路类同(通常在受控设备端现场取电源,消防仅提供驱动控制信号),远距离压降不满足时,可以用中继器。

光缆有单模和多模之分,单模主要用于远距离的传输,这个通俗而且片面的来说就是城市与城市。现在在一般的智能建筑中大选用多模光缆就足够使用的。由于单模光缆终端设备的价格比多模终端设备的价格高老多,也就造成多模光缆的价格要高于单模,但是性能上来说单模优于多模。

光缆由室内和室外之分,主要是根据环境选择,在室外如果是地埋那就选用重铠的,悬空选用轻锴的。室内光缆也就没有什么很大的区别,根据房间信息点的密集程度来合理的选择光缆的芯数 。

电视信号在楼内来说:主干线缆一般选择SYWV75-7的,水平的选择SYWV75-5的。建筑物与建筑物之间一般选择光纤或者SYWV75-9或者线缆截面更粗的。

火灾报警这一块,线缆阻燃是肯定的,截面积这一块,单一传输信号的话0.5平方的就满足;电源线缆根据需供电设备的多少和距离的远近来选择多大平方的。报警电话线缆这个就没有什么太高的要求了,0.4平方的单股就可以满足通话需要。

其实最大的依据还是工程造价,有些截面积可大可小,这个从工程商角度还是资金说了算。
<