200分求s7-300的以太网通讯建立方法!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 18:10:22
请高手们帮忙解决,建立s7-300的以太网通迅,需通迅的单元有:上位机一台、S7-300 2个,ET200M 5个,请列出材料表及步骤、需设置的参数,或有关的详细书籍也可以。建立成功后立即奉上另100分!
如果都采用以太网行的通吗,如果不是全部的以太网,是个怎样的联接。两站之间最远的有50米吧!
我的邮箱wanghongin@tom.com,如有相关书籍也可以,baonnnbao这位仁兄,可否将你说的那本书给我发一下。

好,我给你发!!整理很麻烦,所以我只筛选了其中关于以太网的一部分,你可以借鉴一下!

两PLC之间通讯如果使用S7连接,可以使用SFB14、SFB15进行
子站使用映射I/O进行通讯。
如果用CP作以太网通迅的话,是要调用FC5 FC6 功能块的,
下面给您贴上FC5 的功能说明,FC6基本相同,一个为发送,一个为接收而矣.
CALL FC 5 //调用AG_SEND块
ACT := M 20.0 //由存储位触发作业
ID := MW 22 //根据组态,连接ID
LADDR := W#16#0100 //=硬件配置中的LADDR 256(十进制数)
SEND := P#db99.dbx10.0 byte 240 //带发送数据的缓冲区
LEN := MW 24 //发送数据的长度信息
DONE := M 20.1 //已执行代码
ERROR := M 20.2 //错误代码
STATUS := MW 26 //状态代码

我建议你还是下载:<西门子工业通信指南>一书看一下也许会对你有所帮助!

s7-300的以太网通讯这方面的相关应用案例可以在工搜网资料文库找找。

在百度收索“工搜网”然后进入这个网站的资料文库就可以免费索取上面的资料

能否详细一些,比如:上位机作主站,还有上位机与S7-300的距离(以太网线传输距离只有100米)两个S7-300之间的距离。ET200M用什么通迅方式与S7-300通迅。等相关信息。