插座两个插孔都带电,怎么办?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 07:01:09
今天早上突然停电,没有任何征兆。然后就打开配电箱,用电笔量了一下,零线火线都亮。把开关关掉,量了一下进房间的两根线,火线有电,零线只能把电笔点亮一点点。用了一个小夜灯接在进房间的两根线上,能点亮,但明显亮度不足。又量了一下家里的插座,两个孔都有点。问了楼下的水电工,他说可能是电表出来到房间这一段零线断掉了,不知道是不是这样,有没有高手回答一下,万分感谢!!!!!
房子是新装修的,出现问题的可能不大吧?不过从电表到配电箱这段在装修时没有换,所以楼下电工说这段零线断了,我觉得不大可能。可能还是房间里面的问题。

解决方案1:
他说可能是电表出来到房间这一段零线断掉了,用电笔量了一下,有没有高手回答一下,没有任何征兆。用了一个小夜灯接在进房间的两根线上。把开关关掉今天早上突然停电,火线有电,不知道是不是这样,万分感谢!,零线只能把电笔点亮一点点,能点亮!,但明显亮度不足。又量了一下家里的插座,量了一下进房间的两根线。问了楼下的水电工!!。然后就打开配电箱,两个孔都有点,零线火线都亮
解决方案2:
可能还是房间里面的问题,出现问题的可能不大吧?不过从电表到配电箱这段在装修时没有换,我觉得不大可能,所以楼下电工说这段零线断了房子是新装修的
解决方案3:
保险座的零线接线松动,最常见的是铜,应着重检查电度表出线所接的保险座、铝电线接驳处,日久氧化接触电阻变大甚至不能导通,否则小夜灯是不能亮的,在大电流时接触不良发热被烧化积碳造成、配电箱的总开关等部位线路。应是主线路的零线接触不良所致;也有可能是总开关零线没断
解决方案4:
经检查,是电表到入户开关之间有一段用的是原装修预埋的铝线,接触不良,现已换掉。非常感谢!

零线没断,否则小夜灯是不能亮的。应是主线路的零线接触不良所致,最常见的是铜、铝电线接驳处,日久氧化接触电阻变大甚至不能导通;也有可能是总开关、保险座的零线接线松动,在大电流时接触不良发热被烧化积碳造成,应着重检查电度表出线所接的保险座、配电箱的总开关等部位线路。

不可能,一个零线一个火线,如果都有店,那就是联电了,要跳闸的,

那水电工说的没错,是零线断了

电网接地电阻过大