向各位高人求助,目前我了解的情况时这样的
机房接地有三种,单独引线接地;接入大楼本身(与避雷针连接)的地线;接入市电的地线。但问题是UPS生产商要求不能接入大楼本身(与避雷针连接)的地线。
1、UPS为什么不能接入大楼本身(与避雷针连接)的地线?
2、如果是接入市电的地线,是否可以自行接入,市电是否允许?
3、一般机房和UPS接地时采取什么样的方法?

急于了解!

"工作地、保护地、防静电地是否都可以接在同一条与铜排上"
保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。可从机柜引出三个相互绝缘的接地端子,再由引线引到总等电位铜排上共同接地。

从防雷的要求看,均压才能避免反击,而均压又要求多点接地。从防干扰的要求应该是单点接地,所以只有做好机房地网的等电位连接,并通过单点连接到大楼综合地网上,才能使上述两项矛盾的要求兼而顾之。
等电位系统一般构成如下 :
在各个机房防静电地板下采用 3 × 30mm 紫铜带做成等电位网。
所有设备的“安全保护接地” 以及供电电源“交流工作接地” 、计算机的“直流信号地”、避雷器的“防雷地”全部连接到等电位网上。
将机房的所有单相三孔插座的接“地”孔全部连到等电位网上。
将机房设备及 UPS 的外壳全部连到等电位网上。
用 50 mm 2 多芯铜线橡皮电缆将机房的等电位网引到大厦建筑地网(或土建预留出的结构主钢筋上),形成机房设备“单点接地”的实际效果,既可防止独立“直流地网”遭雷电地电位反击而损坏子设备;又可发挥抗干扰的作用。

ups由于其用户的重要性要求供电可靠,所以一般是不接地系统。用电压表把,电压到0的时候可以零线接地,50以上可以火线接地。至于为什么不能接入避雷针,这个我也不是很清楚,你就用单独引线接地吧,我就这么接的,四年了没任何问题。

那就是单独把,接地是为了安全,接在一起风险大,如果碰到雷击那你机房不就完了啊