三相四线中一相接地对吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 18:56:57
在一三相四线控制柜中,其中A相在空开下端出线上接一来电指示灯。用万用表10K档测量对地电阻为通路(OΩ)请教各位大侠此现象对不。(因当时有一电工说是没故障,他的理由是接零最后也是接在地下。
谢谢俩位,我还有点问题没太懂,就是此指示灯,接的是零线。我量的是对地,也就是火线和柜体的阻止,这样也对吗?负载不是线圈是指示灯
谢谢酸菜土豆丝的指教,当时的情况是变频器报对地,测变频器没对地,然后查他的电柜,发现一相对地,他们的电工说这是正确的,

正常情况不可能直接接地,要有负载的,你的负载就是指示灯,当然负载的形式不一样,有的用万用表量不出来,比如线圈!但是你要知道是什么负载在起作用,不要稀里糊涂的就送电!那些人包括电工说的都不标准,但是他们心里明白!你测量的A相对地电阻,就是所有接在A相与地之间的负载阻抗!感性负载的阻抗是跟频率有关的,你用直流万用表测不出来!找到图纸看看中间还有什么负载?分清负载的种类!必要的时候的去掉负载,这叫做“去负载测线路对地绝缘”要用摇表!
我知道,负载是指示灯,你看看是不是灯丝发光的还是二极管发光的,它们的阻值都很小,用万用表10K的档位是量不出来的,你可以单独找一个同样的指示灯,看用什么档位能量出阻值?只要它们的耐压到了就可以!所以指示灯要求接到适合的电压当中!
什么是地?电气当中的“地”可不是大地!指的是作为电路或系统基准的等电位点或平面!所以零线就是“地”!电压都是以这个基点相对出来的!在三相四线中性点直接接地系统中。对“地”绝缘就是对零线绝缘!
我认为你说的对地阻值也是对零线,而不是土地,好像没有这样量阻值的(个别情况除外)
还有你的阻值应该是负载,不是火线和开关柜!零火线之间没有负载不就短路了?火线不是负载,是导线,没有阻值,柜体也是导体!

不是你想的那样,并不是一相接地,而是一相接灯后才接的地(零)。
你量的那个点和地接着呢,所以电阻为零也就不奇怪了。

chwang9890 说得对,电工也对。