电流互感器二次侧接地后能允许二次侧开路吗?为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 13:50:23

由于电流互感器二次侧接的负载都是阻肮 , 很小的电流线圈,因此它的二次测量是在接近于短路状态下工作的。
根据磁动势平衡议程式: I 1 N 1 -I 2 N 2 =I 0 N 1 可知,由于 I 1 N 1 绝大部分被 I 2 N 2 所抵消,所以总的磁动势 I 0 N 1 很小,即激磁电流 I 0 (即空载电流)很小,只有一次电流 I1 的百分之几。
如果二次侧开路,则 I 2 =0 ,有 I 1 N 1 =I 0 N 1 ,即 I 1 =I 0 ,而 I 1 是一次电路负荷电流,不因互感器二次负载变化而变化。
因此,此时励磁电流就是 I 1 ,剧增几十倍,使励磁磁势剧增几十倍,这将产生:
1 )铁心过热,甚至烧毁互感器。
2 )由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备安全。
因此,电流互感器二次侧绝对不许开路。

绝对不允许开路,接在电流互感器副线圈上的仪表线圈的阻抗很小,相当于在副线圈短路状态下运行。互感器副线圈端子上电压只有几伏。因而铁芯中的磁通量是很小的。原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大。但是大部分被短路副线圈所建立的去磁磁动势所抵消,只剩下很小一部分作为铁芯的励磁磁动势以建立铁芯中的磁通。如果在运行中时副线圈断开,副边电流等于零,那么起去磁作用的磁动势消失,而原边的磁动势不变,原边被测电流全部成为励磁电流,这将使铁芯中磁通量急剧,铁芯严重发热以致烧坏线圈绝缘,或使高压侧对地短路。另外副线圈开路会感应出很高的电压,这对仪表和操作人员是很危险的所以电流互感器二次侧不许断开。

一楼标准答案,呵呵。补充下我的经验。二次侧开路会烧损CT,开路点还会打火导致烧损二次线的接线端子,乃至临近的设备。和电焊机差不多,我遇到过,比较恐怖。

不能,二次侧开路产生高电压伤人