星三角启动接触器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 06:33:11
我连了个星三角启动,电机是15KW,主接触器额定电压为40A,接线与网上及其书上的接法一样,可是在启动后,经过半天的运行时间,在按停止,接触器触点就粘合住了,而且两天内出现了两次这种情况,请各位高手指教。
这样接应该没什么问题吧

接触器质量不合格

你的图中数字看不清楚,这里提供一张图

40A是额定电流,你是不想问接触器是不是小了,40A够了,触点熔焊绝大多数是因为接触器的质量问题。

定是接触器质量问题

40A似乎有点小,因为15KW虽然星三角降压,但选择接触器额定电压的时候还是要选1.5倍的,星切三角的瞬间电流会曾大,计算为大概43A,所以有点小,质量问题也可能存在的!