请问185电缆可以和120电缆并联使用吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 08:59:39
我公司有一条185电缆发热,长度250米,设备额定电流500A,请问并联一条120的电缆安全吗?会不会烧毁120的电缆?
有没人朋友可以帮助解答一下我的问题材啊?
谢谢大家了!!!

可以的,不会烧毁120的电缆。

最好不要这么用,两根电缆的长度很难搞的相近,电阻相差如果大了,还会造成某根电缆载流量不够。国内有电站因为并列电缆路径不同,导致电流大的一侧因为发热而引发事故的。

建议换240一根。