动力电缆可以用屏蔽电缆吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/27 15:16:18
屏蔽电缆(NH-RVVP 300/300V 双股)大约是1平方毫米的,可以用于220V/2千瓦左右的电器设备吗?
最好是说出能用或不能用的理由,有什么根据?

不可以。
(1)动力电缆的线径粗大,一般为3芯或四芯,相间绝缘较厚,外侧有金属铠甲保护。用于供电系统作为三相工业用电或单相民用电源的主干线。
(2)屏蔽电缆是电缆外层加套网状编织线的特殊电缆,可以使外界电磁辐射及磁场辐射直接入地而对内层电线不产生干扰。屏蔽电缆有两层屏蔽层,网状编织线是防磁场辐射的,铝箔层是用来防电磁辐射的。
(3)动力指给大负荷设备供电的电缆,如各种电机,电热等设备。因为这些设备启动时会产生很大的电压降,所以动力电缆可以用屏蔽电缆。

不可以,也没必要,也不推荐。但要冒险,勉强能用。

理由如下:
1、这种线的型号NH-RVVP 300/300 指该线额定绝缘电压为300V。家用电压是220伏,但这是交流电的一个功率有效值,其峰值电压为310V,超出其安全范围,使用会有漏电、断路、击穿的危险,故不可以。
2、该线设计为信号传输线,带屏蔽层,造价高,售价也昂贵。
3、信号线为增强信号传输效果,会进行阻抗匹配设置,因此电阻比通常的动力电线要大,因此发热大,不能承担太大电流。2千瓦要将近10A的电流,该电线非常危险。
4、你的一切指标都在边沿地带,虽理论上不能使用,实际中如果冒险,也可以试试,但最好有人监护。否则容易出现事故

一平方的稍小 2.5的就没有什么问题 1平方的只适用于照明