变压器低压套管发热

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 05:52:11
我厂一台10000KVA主变,的低压套管上排气螺栓处三相都发热严重,请朋友们帮忙分析下

1 首先检查该处温度是否超过了产品的要求,可能你觉得很高,但是却在产品允许值范围内。可以从随变压器装箱的产品说明书中查到;
2 如果确实过热,有几个部位:低压引出端子和导线连接处是否因为接触面太小过热,从而影响到套管;低压套管中的引出铜棍是否截面小了,致使过热;变压器内部绕组与套管内铜棍连接处是否接触面小引起过热;变压器有没有过负荷。

可能是导线引出接触不良,在大电流的情况下不正常地发热。
可用电桥测量三相低压绕组的直流电阻,看是否平衡,各相与平均值的差别应小于2%,并与原始值或以前的测试值相比较,以判断。

负荷超载严重, 绝缘损坏