ABB ACS800型 输入额定电压为380V 在50HZ时,测量对地为450V左右,相间约为680V左右,请问是为什么?为何输出不是380V?

呵呵 ,如果输出频率在50以上,是正常现象!(原理上)
变频器是电压与频率同时变化,当 频率小于50时,电压也 绝对小于380!!!
而事实上当频率大于50HZ时就 不用平方转矩或恒转矩控制了 ,而用恒功率!不然变频器就……

输出会根据频率的变化有所变化的
但只要你在电机铭牌电压的参数里设定了电机的额定电压,一般不会超过输出这个额定如果你没设这个参数他的默认有可能是690V。如果你在电机额定380现在一直输出690是很危险的
所以电机参数一定要准确的输入变频的相关参数里,不如后果可能很严重

可能是干扰! 你测量的仪器是不是数字的!你可以改用指针的仪器测量。

查看输出电流,负载情况,以及变频输出的最大值设置,看看表是否正常