变频器用外部电位器调节频率到14HZ上不去反而下降?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 22:25:31
我们现在用的一款ABB ACS350的变频器,使用了有一段时间了一直没什么问题,后来搁置一段时间没用在启动的时候(外部控制使用电位器调节)频率经电位器调节的时候只能到14HZ然后在向高调的时候反而下降,很费解?还有就是变频器与S7200的AI用的时候需要设置什么?谢谢大侠们!
原来运行很长时间没问题哦,就是最近有一段时间没用,在一开机就发生这种问题了!我已经排除了电位器的故障,还是不行!

其实是变频器自动限流了! 你只要把启动方式改一下就OK了。还有一种可能是负载有异常了变频器自动限流了。谢谢!

你看下你外部频率给定选择是0到10V电压吗
再看下电位器坏没坏

最大的可能是电位器坏
如果说频率只能到14Hz,那还可有说是变频上限的限制,但是你的变频到14后就下降,那电位器的关系最大,如果还不行,将变频的参数复位再重新设一遍!

接线不对

把电位器短接试一下就知道啦