变压器零线烧断原因是怎么回事

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/11 20:01:30

正常情况下(三相平衡),变压器的零线上是不应该有电流的,即使是正常分布负荷的情况下,就算有一定的不平衡,零线上的电流也应该很小,基于此,零线的截面积都较火线小,以前一般选火线截面的30%,现在随着种类负荷的不断增加,接户线截面越来越大,现在变通用户要求进户线为6平方铜线,这就使进户后,不同用户接入的负荷相差很多,所以现在一般零线为火线的60%.如一种电缆的型号为3*16+1*10。
  解决零线烧断首先应该用钳型电流表,没零序电流,如果确实大到超过零线截面的载流量,一方面考虑加大零线截面,但更种要的是调整负荷分配。
  至于单相短路造成的烧断,查找短路点就可以了。

变压器零线截面原来选择小了,故障电流流过就烧断了;

变压器零线截面偏小,三相负载严重不平衡就会引起零线电流过大而烧断。

正常情况下(三相平衡),变压器的零线上是不应该有电流的,即使是正常分布负荷的情况下,就算有一定的不平衡,零线上的电流也应该很小,基于此,零线的截面积都较火线小,以前一般选火线截面的30%,现在随着种类负荷的不断增加,接户线截面越来越大,现在变通用户要求进户线为6平方铜线,这就使进户后,不同用户接入的负荷相差很多,所以现在一般零线为火线的60%.如一种电缆的型号为3*16+1*10.
解决零线烧断首先应该用钳型电流表,没零序电流,如果确实大到超过零线截面的载流量,一方面考虑加大零线截面,但更种要的是调整负荷分配.
至于单相短路造成的烧断,查找短路点就可以了.

火线与零线短路,或漏电