请教各位大侠:400KVA变压器,设备用到了700A,无功补偿要总共装多少千乏电容器合适?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 03:17:47
现在装的15千乏×10支不够,每月好像要多交电费。

该变压器的额定电流为I=S/√3U=400/(√3×0.4)=577A。577/700=0.82,即相当于功率因数从0.82提高到1.0,查表,需0.70kvar/kW。
此时,功率因数为1.0时的满负荷的有功功率为400×0.38/0.4=380kW,共需要0.70×380=266kvar的电容器。
上面的计算是假定700A为未加电容时。如果已加了,需要再加266kvar的电容器。

已解决了,加了150千乏就够了,谢谢各位。