请问已知电热管13.3KW三条,电压380V,三角形接法电流是多少?星形接法电流又是多少呢?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 10:19:53

首先,你的这个电热管的额定电压是多少?
若它的额定电压是380V,那么它必须接成三角形,才能在额定电压下正常工作,才能每个的功率达到13.3kW,(三相总功率是39.9kW)。
这时每条电热管中的电流I=13300W/380V=35A,这是相电流,而线电流等于线电流的根号3倍=60.6A ;
若还是这个电热管,接成星形,每相电压是220V。电热管的电阻是不变的,每个电热管的功率将变成原来的三分之一,(220V是380V的根号三分之一),三个的总功率才能达到13.3kW,这时的相电流等于线电流,等于三角形接法时的根号三分之一,=35/1.732=20.2A 。

若你的这个电热管的额定电压是220V,那就不能接成三角形(超过额定电压会烧毁);
只能接成星形,每相得电压220V,每相电流I=13300/220=60.5A,这也是线电流,总功率=39.9kW 。

三角形接法时,电热管13.3KW三条的总功率为39.9KW,额定电流:
I=P/1.732/U=39.9/1.732/.38≈61(A)
额定电压380V电热管13.3KW的电阻:
R=U×U/P=380×380/13300≈10.86(Ω)
负载220V电压时的每根电热管功率:
P=U×U/R=220×220/10.86≈4.46(KW)
三根电热管构成星形接法时的功率为13.38KW,电流:
I=P/1.732/U=13.38/1.732/0.38≈20(A)

I=P/U 星接电流是角接的3/1

干嘛不用“星三角”模式启动呢?把三角和星形结合起来,去百度找一下那样的电路图,很简单的