郭卫国老师,请教一下配电柜选择的问题,

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 07:12:52
4个400A的开关,放在一个配电柜里边能放的下不,

400A的单路出线负荷,说明负荷比较大,估计要用GGD型低压开关柜;

GGD开低压开关柜一般的宽度为800毫米、1000毫米和1200毫米三种规格,400A的塑壳开关,一般的宽度在210毫米左右,可见,放在800宽的柜子中,4个开关只能分成二排,上排2个,下排2个,但这样柜内母线铜排走线不方便;如果使用1000宽的柜子,4个开关是能排得下,但由于4个开关之间距离比较近,因而不利用散热;如果放在1200宽的柜子中,除费用增加外,还是能放得下的。

4个400A的什么开关?刀开关?塑壳开关?还是塑壳漏电?三级的还是四级的?带不带附件?有没有主开关?是不是4个并在一排装,还是前后装,还是上下装?这些都不说,哪能给你准确的答案? 1000宽柜内 4个DZ20Y的并排可以装下,别的得跟据前面说的,再结合上元件型号,才能给出具体的柜体尺寸。

可以放一个柜子,柜子的尺寸为厂家定做,可以加宽和加高.固定柜6个都没问题.