请教郭卫国老师?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/30 05:52:45
我们这里有一个变电站是两台40MVA的配变供电,当月最高负荷为41.65MW,容载比=容量\最高负荷=1.92 我这个计算正确吗?而这个1.92又代表了什么呢?是每一点负荷占用的容量吗?多大的数据才合理呢?请不吝赐教?还有容载比=K1*K4/K2*K3 这个公式又如何运用到实际中去呢?
容载比是反映城网供电能力的重要技术经济指标之一。容载比过大,电网建设早期投资增大;容载比过小,电网适应性差,影响供电。
变电容载比是城网变电容量(kVA)在满足供电可靠性基础上与对应的负荷(kW)之比值,是宏观控制变电总容量的指标,也是规划设计时布点安排变电容量的依据。城网变电容载比应按电压分层计算。发电厂的升压变电所向地区配电网供电的容量计入电源变电容量。同级电压网用户专用变电所的变压器容量和负荷应扣除。
变电容载比大小与计算参数有关,也与布点位置、数量、相互转供能力有关,即与电网结构有关,变电容载比的估算公式为: ?
Rs= K1·K4/ K2·K3
式中 Rs为容载比(kVA/kW),?
K1为负荷分散系数,?
K2为平均功率因数,?
K3为变压器运行率,?
K4为储备系数。
以上参数可按实际情况取数,但相关因素很多。城网变电容载比一般为:
220kV电网 1.6~1.9,
35~110kV电网 1.8~2.1。
应加强和改善网络结构,建立既满足可靠性要求又降低容载比,以提高投资的经济效益。例如:变电所增加主变台数,次级电网增加转移负荷的能力,提高功率因数,提高自动化程度和提高各变电点的负荷预测及变电容量配置的准确性等。?
两台40MVA的主变,当月最高负荷为41.65MW,容载比=容量/最高负荷=1.92的计算是正确的。1.92代表了最大负荷在总变电能力中的比例。
随着经济的发展,电网建设的逐步提前,容载比会越来越大。