循环泵是不是不够用呢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 07:36:07
我家楼高6米。管道有50米长有70公分的上坡。 煤气锅炉出口安的循环泵是扬程8米。

这个泵是不是没劲呢,那要用的用多大的泵呢
急急急急急急急

谢谢谢谢谢谢
不够用

不够用,50米长的管路消耗的扬程就有1.5米,再加上泵的扬程是允许有正负3%的偏差的,还有阀门阻力损失,管路弯角损失等,8米是肯定不够的。一般10米左右应该差不多(50米管路路线较直的话,如果管路路线绕弯多,那应该再加2米扬程)。

够用

用增压泵才行!