请问30千瓦用电量需要多少平方铜电线(220V)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 02:39:57

一、严格意义上讲,不知道负荷类别、使用情况、要求的电缆类型以及敷设方式等详细情况是无法确定电缆断面面积的。
二、假如是一般性纯电阻性负荷、在功率因素为0.8、同时使用系数为0.9的情况下,其导线的断面面积选择如下:
1、首先确定计算电流大小:I=[30/(0.22×0.8)]/3×0.9=51.4(A);
2、如果是在空气中敷设当距离小于200则可选取3×10+1×6的0.6/1KV铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆;如果大于200m则选取3×16+1×10的0.6/1KV铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆。
三、上述回答,三楼最贴谱了,但30KW的单相负荷通常其总配电电压必定是380V,所以你估算出来的电流应该再除以3;楼主所说的220V应该指的是单相负荷的意思。

呵呵,我不是学电的专业,不过我知道,普通住宅每户的设计用电量是15千瓦,每户的总输入线是10平方毫米,你的是30千瓦,用25的就足够了

  30千瓦用电量需要25平方的铜电线(220V)。
  30千瓦用电量,因为是单相220V,其额定电流为I=P/U=136.4A。1平方铜线可承受的最大额定电流为6A,因此铜线平方数=136.4/6=22.7平方。我国常用导线标称截面有25平方的,故可以选用25平方的铜线。当铜线的铺设距离较长(100米以上)、或铜线的环境温度较高时,可以适当增大铜线的平方数,用35平方的铜线较安全。

220V 30KW的电流约为136.40A 可以用 3X35 M2的YJV-0.6/1.0 电缆。

35平